達觀鎮社區管理委員會第八屆五月份消防小組會議紀錄

開會時間:民國九十四年五月十日   (星期二)  晚上八時

開會地點:A2區管理中心前

    席:陳                           紀錄:鄭 

出席委員:何元友、蕭順竺、林長佳、林福助

請假委員:高昭儀、翁維仁

缺席委員:蕭扣成

主席報告:感謝各位委員與會,首先請機電組長先向各位報告消防方面自修部分進度概況。

鄭吉組長:此次消防安全改善自修部分,在陳副主委及蕭副主委妥善規劃下,先行實施自修部分,目前此部份已完成90%以上,僅剩待料部分。並於47消防安檢將缺失13大項減為11大項,里長補助滅火器換藥亦完成申請。

    席:請各位委員就工程發包部分及配件採購部份進行討論。

蕭副主委順竺:希望外包部分可壓縮預算於110萬元以下。(未做事項)

    席:可望在110萬元以下。

林委員福助:估價不可太高,以免有利益輸送之嫌。

    席:請各委員查看手上資料,配件採購增加幾個項目,應在三十萬元以下,儘量壓縮在20萬元以下。

林委員長佳:超過20萬元以上要公開招標。

    席:超過20萬元以上之部份是否可移至機電維修部份。

林委員福助:這樣有變相編列預算之嫌。

蕭副主委順竺:手動開關移位355處要刪除,請主席向各位委員說明一下。

    席:因法規只規定18以下即可,目前狀況僅是操作不便的問題,為了壓縮預算,此部份建議刪除。

蕭副主委順竺:這些手動開關皆未超過法規之規定18以下,本人附議刪除;另外標單上防火門增加2樘是A2B4的,實際上應是4樘,原22巷防火區劃裡就需增設2樘,加上A2部份就是4樘。

          因增設這些防火門位置,出來的皆是車位,做了等於白

          做,完全沒有功能。

    席:鑑於法規之規定還是要做,沒有的話,如安檢不通過又會開罰。

蕭副主委順竺:建議先將主體功能完成,符合住戶及其他委員需求,自動的系統部份就要趕快完成。為了符合預算,應先討論砍掉那些部份。

    席:我們討論先不要設限,該作的部份先討論出結果來,再行修正。

蕭副主委順竺:建議之前,我們已向多家廠商詢價,以各單項最低價打八折累計做我們的底價,且截標隔天再定底標。

    席:向監委曾建議預算要在管理費總收入1/2以下,以符合公寓大廈管理條例規定。

林委員長佳:那我們還要做幾次呢?

蕭副主委順竺:主體功能完成後,即手動自動兩系統皆正常後,剩下是維修保養問題,(即損耗問題)。就此次工程主要解決停車場泡沫系統問題、管路、逆止閥、一齊開放閥、警報逆止閥,問題是撒水系統(含11樓以上)住戶內部警報逆止閥及撒水頭之管路,及感知器(1樓至10樓)故障更新後,已可完成自動功能。主管路持壓祥鶴應負責。至於逆止閥持壓更新則列入本次改善項目。另外,A2區泡沫泵揚程不足問題,該如何解決?

何委員元友:馬達夠不夠力,如果馬達沒有問題,水車葉片磨損就會影響揚程。

鄭吉組長:詳閱建商設計圖計算式所得揚程為64m,設備機房內泡沫泵設計標示為66m,及現場所測量的數據與設計之數據相當吻合,故水車葉輪磨損可能性極大。

蕭副主委順竺:請主席注意配件更換及配件差額,例如警報逆止閥部份。

    席:還是先將泵浦揚程不足問題解決。

蕭副主委順竺:配件採購是一次購入還是逐步採購?

林委員福助:還是一次購入公開招標較好。

    議:刪除泡沫手動開關移位355處(依法規規定)。

          A2泡沫泵揚程不足,採維修方式處理。

          工程發包及配件採購採一次公開招標,2份標單,廠商可選擇投標。

          採低標價,截標隔天定底標。

          提報月會通過後,立即公開招標作業。